[消防] 市政和室外消火栓的安装应符合哪些规定?

[复制链接]
查看840 | 回复0 | 2021-1-27 12:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.3.7 市政和室外消火栓的安装应符合下列规定:
    1 市政和室外消火栓的选型、规格应符合设计要求;
    2 管道和阀门的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定;
    3 地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施;
    4 地下式室外消火栓应设置永久性固定标志;
    5 当室外消火栓安装部位火灾时存在可能落物危险时,上方应采取防坠落物撞击的措施;
    6 市政和室外消火栓安装位置应符合设计要求,且不应妨碍交通,在易碰撞的地点应设置防撞设施。
    检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。
    检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014