|
设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
登录
立即注册
只需一步,快速开始
综合门户
Portal
技术论坛
BBS
EPC资料
装配式建筑
国际工程
搜索
搜索
每日签到
EPC工程
EPC招投标
EPC策划
EPC管理
EPC经验
EPC案例
EPC标准
现代化
经典案例
标准化设计
工厂化生产
装配化施工
成品化装修
信息化管理
智能建造
智能机械
智能机器人
3D打印
智慧工地
智能软件
智能管理
国际工程
工程研讨
招投标
工程策划
工程案例
工程技术
工程管理
本版
文章
帖子
用户
江苏建筑
»
技术论坛
›
规范标准解读
›
标准解读
›
稳压泵的安装应符合哪些要求?
返回列表
发新帖
[消防]
稳压泵的安装应符合哪些要求?
[复制链接]
824
|
0
|
2021-1-27 12:57:49
|
显示全部楼层
|
阅读模式
12.3.5 稳压泵的安装应符合下列要求:
1 规格、型号、流量和扬程应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书;
2 稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和直观检查。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
suzhong
75
主题
75
帖子
306
积分
版主
积分
306
发消息
回复楼主
返回列表
标准解读
图集解读
强制性条文
制度文件
参考资料
职称申报